土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个关于正压送风的问题。

一个关于正压送风的问题。

发布于:2007-06-12 17:16:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般正压送风的送风口,是常闭还是常开呢?这里主要讨论两种情况:第一,风口常闭,火灾时开启着火层的风口;第二,风口常开,火灾时也常开。那对于高规以及低规里面的正压送风量的选取,按照第一种情况,那大部分的风量都进入到着火层,这样的话,会不会造成着火层前室压力过大,而造成走廊门开启不方便啊?按照第二种情况,那每层都有部分风量进入,这样又会不会造成前室压力过小。达不到防烟效果呢?
另外正压送风百叶风口的大小,是按照正压风机的风量来计算,还是按照控制要求,对各风口风量进行平均之后再计算风口大小?譬如说,正压风口常闭,火灾时,开启着火层以及上下两层的正压送风口,那各层风量就为1/3,然后再计算风量?
还有一个问题,关于前室正压送风余压阀的问题。针对正压送风,这个余压阀在什么样的情况下需要采用呢?怎么选择型号呢?
  • toplhc
    toplhc 沙发
    全国大部分地区正压送风的施工图审查基本上看一下你的风量是否符合表格要求就完了,不够严格,对于第一个大问题如果有兴趣可以看看这个帖子http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm

    对于第二个问题,理论上只要系统的余压超过最大压力差就要采取设置余压阀等措施,但是实际很多设计都没有这个东西。选择型号大致根据风量、压力,你可以找样本参考一下