土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位同门师兄弟姐妹帮帮忙~~消防系统问题--谢谢啦

各位同门师兄弟姐妹帮帮忙~~消防系统问题--谢谢啦

发布于:2007-06-12 16:49:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现做了一个景区的宾馆,地上5层,约4600m2,高度20m。体积约为18000m3,消火栓室外用水量为20L/S,室内15L/S。自喷淋28L/S。宾馆临近的山上有个160m3的生活、消防合用水池(水池的水由山上另一个水池接DN50管子供给)
水池高出宾馆最高处约13m。
问:消火栓做常高压系统不设高位水箱。那室外消防水泵、水池也不用设了。
室外的消防还要做环网吗?室内是不是不用设水泵接合器了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wanan119
    wanan119 沙发
    常高压系统可能称不上,据你所述,水压可以满足(水池高出宾馆最高处13m,如果水池距宾馆不远的话),水量不够,因为,一次消防用水量至少353m3,而水池容积才160m3,还是生活消防合用,那么消防储水量为多少呢?且其补水管只有DN50。
    高位水箱可以不设,室外环网要设,因为,室外消防用水量大于15L/s,见《建规》8.2.7条规定。是否设水泵接合器,你是景区的宾馆,该景区离消防大队多远?消防车能否来得及施救?具体问题具体分析。《建规》对设水泵接合器的规定“设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。”
    2007-06-13 18:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangtt-tt
    wangtt-tt 板凳
    看来只能是省下个高位水箱了,室外的消防水池和泵组还是要上的。
    可是室外水池也是由山上的水池供给的,可以小一点吧。山上的水池可以保证60m3的消防水量。
    室外消防水池是不是=353-(60-18)=311m3,做个300m3的可以吧!
    还有:山上的水池距离建筑室外地坪是35m左右,从山上的水管到了宾馆室外还是埋地走的,接入宾馆一层的消防环网,消火栓最不利栓口所需压力为0.17MP,压力是不是还差点,可以这样做吗?

    对了室外水管的损失有什么估算的方法?
    谢谢~
    2007-06-13 10:22:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤仓消防的做法!

正着手做一个煤仓的消防,包括皮带走廊、转折点。我从来没有做过,该看什么规范,从那里干起呢?请高手指教!

回帖成功

经验值 +10