正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
正着手做一个煤仓的消防,包括皮带走廊、转折点。我从来没有做过,该看什么规范,从那里干起呢?请高手指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wanan119
沙发
常高压系统可能称不上,据你所述,水压可以满足(水池高出宾馆最高处13m,如果水池距宾馆不远的话),水量不够,因为,一次消防用水量至少353m3,而水池容积才160m3,还是生活消防合用,那么消防储水量为多少呢?且其补水管只有DN50。
2007-06-13 18:21:13
赞同0
-
wangtt-tt
板凳
看来只能是省下个高位水箱了,室外的消防水池和泵组还是要上的。
2007-06-13 10:22:13
赞同0
加载更多高位水箱可以不设,室外环网要设,因为,室外消防用水量大于15L/s,见《建规》8.2.7条规定。是否设水泵接合器,你是景区的宾馆,该景区离消防大队多远?消防车能否来得及施救?具体问题具体分析。《建规》对设水泵接合器的规定“设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。”
回复 举报
可是室外水池也是由山上的水池供给的,可以小一点吧。山上的水池可以保证60m3的消防水量。
室外消防水池是不是=353-(60-18)=311m3,做个300m3的可以吧!
还有:山上的水池距离建筑室外地坪是35m左右,从山上的水管到了宾馆室外还是埋地走的,接入宾馆一层的消防环网,消火栓最不利栓口所需压力为0.17MP,压力是不是还差点,可以这样做吗?
对了室外水管的损失有什么估算的方法?
谢谢~
回复 举报