请教住宅重复接地在开关之前开是在之后?

发布于:2012-10-26 16:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范规定TN-C的N线不能接入开关,但住宅又要需要装漏电保护器,那就得是4极的,肯定要把N线接入开关,那么这样推下来,总开关就得装在重复接地之后,不知道这样认为对不?
还有,如果不是住宅呢?那该是之前还是之后呢?有没有搞这个施工的朋友说下这个问题,你们是怎么做的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发


    PEN入户处重复接地,TN-C-S接地系统。
    2012-10-29 16:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • qh321
    qh321 板凳
    我的表达不够清楚,不过你也应该懂我的意思了,谢谢你的回答。
    2012-10-29 09:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关潜水泵及变频器谐波治理问题请教

新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定? 我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?