还是电动机断路器选择的问题15KW的电动机的额定电流大概是30A左右,其实选择32A就可以,考虑留点余量,现在选择三菱漏电断路器NV125-40A,但三菱厂家的设计选型手册上选用的是NV125-50A的,为什么要选那么大呢?那电机的过载保护要大于50A才能可能动作(动作曲线中看出),而国际标准中,电动机的过载电流为1.0--1.1倍其额定电流,请问:1\ 一般的电动机的绕组的能长时间承受多少北额定电流? 2\按照电动机的过载整顿电流为1.0--1.1倍其额定电流的话,应该选NV125-32A的断路器?请高手指点小弟!