刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M现计算冷却水水泵扬程如下:H冰水机组=5.9MH机房损失=5MH冷却塔水面高差=3.8MH冷却塔阻力=5MH管路阻力=1.5M则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
disapear820
沙发
火锅店空气处理比较复杂,所以最好考虑用组合式空调机组
2007-06-11 19:11:11
赞同0
-
disapear820
板凳
以前大三做个一个课题,要不要我告诉你我怎么做的?
2007-06-11 19:07:11
赞同0
加载更多我以前算排风量是按照书上的推荐值*1.2
就是湿度不好控制,回风管上加问湿度传感器,有除湿需求时加大表冷器的冷却能力,但是这种控制很不准确。