土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教!!火锅城的排风量与冷量应怎么估算

请教!!火锅城的排风量与冷量应怎么估算

发布于:2007-06-11 17:13:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我刚接了个火锅城的单子,业主对排风要求相当高,希望水气不在室内停留。与之同时室内的湿度应怎么控制

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • disapear820
    disapear820 沙发
    火锅店空气处理比较复杂,所以最好考虑用组合式空调机组
    我以前算排风量是按照书上的推荐值*1.2
    就是湿度不好控制,回风管上加问湿度传感器,有除湿需求时加大表冷器的冷却能力,但是这种控制很不准确。
    2007-06-11 19:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • disapear820
    disapear820 板凳
    以前大三做个一个课题,要不要我告诉你我怎么做的?
    我们是拿着风速仪、温度计等等一起去火锅店吃了顿火锅。。。。。
    2007-06-11 19:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分200分

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M现计算冷却水水泵扬程如下:H冰水机组=5.9MH机房损失=5MH冷却塔水面高差=3.8MH冷却塔阻力=5MH管路阻力=1.5M则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.

回帖成功

经验值 +10