土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,喷淋系统什么情况下设置减压阀

请教,喷淋系统什么情况下设置减压阀

发布于:2007-06-11 08:57:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看喷规上对设置减压阀的说明,没有提到超过多少设,查了下也没找到,请大家帮我,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)有以下规定:
    6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
    8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
    2007-06-12 23:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • tangwule
    tangwule 板凳
    谢谢帮助:)
    2007-06-12 18:05:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多