发布于:2007-06-10 23:58:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
了个封闭的混凝空调架,室外机就放在其中。空调架与室外只有个面积不太大的防雨百叶相通,且防雨百叶还不和室外机的用于散热的风扇在同一高度。现在的问题是,空调架内的热量散不出去,室外机热保护了,根本就起动不了了。曾经作过试验,空调架内安装个排气扇向室外排气,但防雨百叶的结构阻止了气流,行不通。我现在想采取两种措施大家帮我参考参考:一是把防雨百叶分成2块,一块上紧贴反装个排气扇,把室外空气吸进来,向空调架内吹,形成强制对流,热交换后再由空调架内通过防雨百叶另一块流向室外。还有电源问题,我想排气扇的电源直接接到室外机上的电源上,这样空调启动后,排气扇同时也启动。不知道可行。二是最后的打算了,拆掉防雨百叶,这个方法比较麻烦,要使用吊篮,还得要修补,油漆。三十号要交房了,到时候空调效果不好,五百多户还不烦死了阿。大家帮我出出主意啊,时间紧阿,不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lvbin78
    lvbin78 沙发
    用第一种方法效果不错.但是造价可能比较高
    用第二种方法效果可能要差一点,但是造价可能比较便宜点.
    你这种房子的空调都存在这种问题.
    大金空调的外机的做法是在机组的室外机的风扇口接排风管道.从防雨百叶上部排出.
    2007-06-11 09:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • whd23
    whd23 板凳
    我这个工程是精装修的单身公寓,马上要交付使用了,现在发现了大问题:空调热保护,不工作了。我们这室内室外机都放在室内,室内做了个封闭的混凝土空调架,室外机就放在其中。大家帮我出出主意啊,时间紧阿,不胜感激!刚才发错了,不好意思。