盘管供回水管径变径的问题,求助!
盘管供回水管径变径的问题,求助!
比如说两台FP-25WA 水流量都是是2388L/H 初接管都是DN20 并管后供回水的管径是DN多少? 具体怎么算的? 请各位给个答案 谢谢了
请问各连接管的变径是DN多少?
盘管型号12.5-12.5-20-10-25-25-25-25-25-25-14-14-8-10-14-12.5-25-25-10-12.5
谢谢各位前辈了
发布于
2007-06-10 15:43:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
bbdd123
按流量选 2m/s流速时
DN20 2.3m3/h
DN25 3.5
DN32 5.8
DN40 9.0
DN50 14.1
DN65 23.9
DN80 36.2
DN100 56.5
DN125 88.4
DN150 127.2
DN200 226.2
DN250 353.4
DN300 508.9
DN350 692.7
DN400 904.8
DN500 1413.7
2007-06-15 14:38:15
来自 PC
评论
举报
w5y2l1
我们的项目经理给我讲过一次,DN20的大概能承受2台风机盘管,DN25的大概能承受4台风盘;DN32的大概能承受7~8台风盘,这也只是粗略的,详细的你可以查一下书
2007-06-14 14:51:14
来自 PC
评论
举报