土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 盘管供回水管径变径的问题,求助!
比如说两台FP-25WA 水流量都是是2388L/H 初接管都是DN20 并管后供回水的管径是DN多少? 具体怎么算的? 请各位给个答案 谢谢了

请问各连接管的变径是DN多少?
盘管型号12.5-12.5-20-10-25-25-25-25-25-25-14-14-8-10-14-12.5-25-25-10-12.5

谢谢各位前辈了

全部回答(11 )

  • bbdd123
    按流量选 2m/s流速时
    DN20 2.3m3/h
    DN25 3.5
    DN32 5.8
    DN40 9.0
    DN50 14.1
    DN65 23.9
    DN80 36.2
    DN100 56.5
    DN125 88.4
    DN150 127.2
    DN200 226.2
    DN250 353.4
    DN300 508.9
    DN350 692.7
    DN400 904.8
    DN500 1413.7
    2007-06-15 14:38:15 来自 PC 评论 举报
  • w5y2l1
    我们的项目经理给我讲过一次,DN20的大概能承受2台风机盘管,DN25的大概能承受4台风盘;DN32的大概能承受7~8台风盘,这也只是粗略的,详细的你可以查一下书
    2007-06-14 14:51:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10