土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 考虑扭转耦联时的振动周期 地震作用最大的方向角度问题

考虑扭转耦联时的振动周期 地震作用最大的方向角度问题

发布于:2012-10-25 11:01:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9741 0.00 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
2 1.9485 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.4352 0.00 0.24 ( 0.24+0.00 ) 0.76
4 0.8242 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.8078 0.00 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50
6 0.6972 180.00 0.47 ( 0.47+0.00 ) 0.53
7 0.4244 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.3952 180.00 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
9 0.3737 0.00 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
10 0.2944 0.08 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47
11 0.2801 89.88 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
12 0.2758 179.38 0.40 ( 0.40+0.00 ) 0.60
13 0.2159 0.03 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
14 0.2062 179.83 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
15 0.1734 179.95 0.71 ( 0.71+0.00 ) 0.29

地震作用最大的方向 = -88.047 (度)



一。。 -88.047 (度)是不是大于15度, -88.047 (度)不是表明它与Y轴方向的夹角为12度吗?
二..如果输入的话是在水平力整体坐标输入还是在斜角抗侧立构件角度输入?网上众说纷纭,他我不知如何是好?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxiang_anqing
    还是要多看satwe的说明书和规范。。。
    2017-08-12 21:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    huangzuozhi 发表于 2012-10-25 11:27 一、-88.047 (度)表明它与Y轴方向的夹角为12度是对的,但是satwe用户手册上及抗规5.1.1条上指的是交角大于1 …这里有个很详细的课件,参考下:【2014】最新最全的2014PKPM2.1的SATWE参数设置课件http://bbs.co188.com/thread-8854752-1-1.html
    2014-08-02 13:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM超配筋信息与稳定性验算不一致

本人最近做的一个带商业的33层高层,抗震等级二级,由于商业的要求,1层层高5000,2层层高5900,但只用了300的墙肢,不满足规范1/16的要求,深感不够,但计算出来后,超配筋信息却只显示楼梯间的一字墙的稳定性超限,我很奇怪,接下来去稳定性验算里面复核,很多翼缘截面高度小于3倍腹板厚度和800mm的墙肢计算出出的结果为超限,再看了下符合新《高规》D.0.4的公式。于是问题出来了,PKPM超配筋信息里面所提到的墙肢稳定性是否与SATWE里面单独验算的墙肢稳定性不一样?据我推测貌似在超配筋信息里面只提供了除《高规》D.0.4以外的验算结果,而D.0.4所提到的类型的稳定性验算并没有体现在超配筋信息里面。

回帖成功

经验值 +10