土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM超配筋信息与稳定性验算不一致

PKPM超配筋信息与稳定性验算不一致

发布于:2012-10-25 10:42:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近做的一个带商业的33层高层,抗震等级二级,由于商业的要求,1层层高5000,2层层高5900,但只用了300的墙肢,不满足规范1/16的要求,深感不够,但计算出来后,超配筋信息却只显示楼梯间的一字墙的稳定性超限,我很奇怪,接下来去稳定性验算里面复核,很多翼缘截面高度小于3倍腹板厚度和800mm的墙肢计算出出的结果为超限,再看了下符合新《高规》D.0.4的公式。

于是问题出来了,PKPM超配筋信息里面所提到的墙肢稳定性是否与SATWE里面单独验算的墙肢稳定性不一样?据我推测貌似在超配筋信息里面只提供了除《高规》D.0.4以外的验算结果,而D.0.4所提到的类型的稳定性验算并没有体现在超配筋信息里面。


求高人解惑,万分感谢!

QQ截图4.jpg

[ 本帖最后由 kerrylee2 于 2012-10-25 10:44 编辑 ]

QQ截图4.jpg


QQ截图4.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hughdove
    hughdove 沙发
    楼主,这个问题解决了吗?
    2014-06-26 16:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • 名花吐秀
    名花吐秀 板凳
    望高手解答!
    2012-10-27 14:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一款框架柱极限承载力计算工具~~~

求一款框架柱极限承载力计算工具~~~那个高手给我发一个,谢谢了!zh_75652001@qq.com

回帖成功

经验值 +10