班主帮忙!!!!室内楼板有井字梁供暖干管50镀锌管需穿梁敷设,请问可以穿梁安装么?那里有这方面 的资料。

谢谢 !!!急等用

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • somebody665
    somebody665 沙发


    预埋比管径大一号的套管,同时注意坡度。
    2007-06-14 10:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • ljp-0923
    ljp-0923 板凳
    最好不要穿,一是施工麻烦,还有一旦有问题检修也不方便.
    实在没办法要穿梁首先要经过结构上同意,结构上同意穿暖上要提供详细的位置,预埋比管径大一号的套管.