土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 自动跟踪消弧补偿/接地选线装置不明报警

自动跟踪消弧补偿/接地选线装置不明报警

发布于:2007-06-08 14:56:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
2007/6/5,#1地区变停电检修,主6KV由双母线倒为单母线运行。原来每条母线各带一个自动跟踪消弧补偿/接地选线装置,运行方式没有随母线运行方式改变而改变,两台都是自动状态。
上午10点,网控主控室来“6KV#5母线接地选线装置外部故障”牌。检修人员到就地检查发现装置本身有报警“ML1并列,1号档位到底”。看到两台自动跟踪消弧补偿/接地选线装置档位都为0,实际上接地补偿等于退出了。下面是装置界面显示数据:

6KV#4母 线圈档位 0 脱谐度 -147.4%
接地容流 20.1A 位移电压 101.6V
接地感流 49.7A 母线电压 5953.1V
接地残流 -29.6A 回路电流 0.937A
6KV#5母 线圈档位 0 脱谐度 -55.1%
接地容流 32A 位移电压 88.5V
接地感流 49.4A 母线电压 6107.4V
接地残流 -17.4A 回路电流 0.870A
(界面最底一行显示的报警)ML1并列,1号档位到底

随后查出“ML1并列,1号档位到底”这些报警在功能设置里设为“关闭”,不能启动报警继电器。
经过咨询厂家,引起报警原因有以下几种:
(1) 由于母线运行方式改变,自动跟踪消弧补偿/接地选线装置运行方式没变化,致使自动跟踪消弧补偿/接地选线装置无法正常运行,档位归0,当需要调整时容易发生紊乱,两台之间冲突;
(2) 由于两台自动跟踪消弧补偿/接地选线装置退出运行,使接地残流超标,厂家定为10A;如果是接地残流超标报警,会在界面上看到“接地残流超标”,但是检修人员到现场没有看到;
(3) 升/降档失败:控制器发出调档命令但未检测到变档信号;
(4) 容量不适:系统电容电流大于消弧线圈最大电流或小于消弧线圈最小电流。
当时母线操作是在8点之前完成,而报牌是在10点左右来的,现象不合理。
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    报警信息上传滞后的现象我们这里也出现过,比如一次操作10KV开关柜,5点钟操作的,7点钟后台才显示的开关变位,这是因为上传数据太多,造成通道堵塞,才使得反应变的这么慢。
    2007-06-08 21:22:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机保护与常规继电器保护的区别大讨论!

作为一名继电保护新兵,在学校学这门课时学的还是一串串继电器联起来的保护,到工作岗位上现在大都是微机保护,一个模块一个模块!但有时在保护屏上还见到一些一些继电器!所以我就有点搞不实在,微机保护在原来的保护上那些地方改进了,那些地方还和原来一样!我的理解是现在的微机保护在装置的软件里面代替了原来的保护动作逻辑,而保护出口是没变!不知道是不是这样!请高手都说说,让我们新手学习了!!

回帖成功

经验值 +10