土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【请教】屋顶做两个21m3消防水池怎么回事??

【请教】屋顶做两个21m3消防水池怎么回事??

发布于:2012-10-24 11:34:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个医院综合楼有一层地下室,地上共11层,建筑高度为41.800m,建筑总面积约1万m,消防水量是20L/s,喷淋是20L/s,地下室分为两个消防水池,分别是有效容积119m³和97m³,屋面有两个消防水池各为21m³。我很疑问的是为什么消防水池没超过500m³也设置两个水池,屋面为什么又设置两个21m³,规范不是说一个18m³就可以了吗?这样做是出于什么目的了?求高手解释下!!!!!

地下室水池.png


屋面水箱.png


QQ截图20101024112910.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 貌似很忙
    貌似很忙 沙发
    消防水池分2个池设计是不是因为建筑上的原因呢,收房间的限制一个格不够用,就占了2格。
    2013-06-03 16:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • dongxueeryuexue
    规范要求一类建筑高位水箱有效容积不小于18m3就行
    2013-06-03 13:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

33层商住楼排水问题

33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家

回帖成功

经验值 +10