土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 33层商住楼排水问题

33层商住楼排水问题

发布于:2012-10-24 11:30:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 小北京
    小北京 沙发

    赞成
    2012-11-16 14:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq272419547
    qq272419547 板凳
    二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,可以从一层顶改用给水管材转换,一层层高大,梁不会有1800高。
    2012-11-15 08:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下沉庭院集水坑和泵怎么确定

1.我查了措施,大泵小水池泵流量按5min降雨强度×面积/100,这个5min降雨强度是不是就是后面附表里面的数啊,不用再计算了吧。这个5min降雨强度是不是按5min统计的流量啊,单位是l/s*100㎡,还是是五分钟收集的雨水量啊,我倾向于前者,求证下。2.小泵大水池,水泵流量按30min降雨强度,是不是得按降雨历时30min,算出一个降雨强度来啊,这个问题也是前面那个问题的延伸吧,搞不明白。

回帖成功

经验值 +10