土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 紧急求助! 请高人指教!!

紧急求助! 请高人指教!!

发布于:2007-06-07 16:45:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一办公区位于办公楼的四层,是敞开办公区,在这层里有2台柜式风机盘管机组,1台新风机组,由于办公区人员比较密集,夏季四层办公区温度高,比较热,不能满足人体舒适度,现就业主要求加风机盘管,我计算了该层的冷负荷,想用冷负荷减去2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量求得需加入的冷负荷,在计算风机盘管的台数,但是,,,,我算得冷负荷却比2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量小,0)怪哉......,我是不是弄错了,方法不对?请高人指教,不胜感激!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • juanzi0000555
    juanzi0000555 沙发
    人员的确很密集,大概3平米一个人,一台电脑!
    我就不懂了,为什么会算得比机组制冷量小呢?
    2007-06-08 09:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    "人员比较密集"多少人?是不是计算负荷时没有把人的散热量考虑进去?