请教大家,带地下室整体模型计算时,由于地下室的参数,导致地震作用的总质量增加,导致上部结构地震作用计算偏大,这对吗?另,我发现,带地下室时,地下室一层的地震作用非常大(地下室顶覆土荷载大),并没用因为外侧土的作用而减小,这是什么原因我采用SATWE计算,考虑外侧土的M=30,50,100分别计算过,情况差不多
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhanglin2829124
沙发
先把浅基础彻底弄明白,刚进设计院用的最多。
2012-10-23 21:31:23
赞同0
-
octavio
板凳
因为课程比较多,精力有限,想要有侧重的去学习
2012-10-23 18:01:23
赞同0