一个建筑,地下室配电10/0.4 1250kva变压器,由于变压器基本空载电压达到420v左右(很稳定)单相245左右,现在有个问题,电脑主机电源经常烧毁(大概十台电脑),其他用电设备正常包括显示器。尝试用调压器解决,但是调到220v后还是烧毁。请问高手,是不是由于冲击电压造成的?产生冲击电压的原因?怎样解决?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • abc_e
    abc_e 沙发
    问题已解决了,不是过电压问题,原来是蟑螂搞的,使内部短路了
    2007-06-18 22:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • leetohong
    leetohong 板凳

    有道理!!学习了
    如果在同一相上,可以考虑下是否零线的问题