无机房电梯的供电和接地,急

发布于:2004-09-14 16:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁遇到无机房电梯的供电问题,那个双电源切换的位置放在那个地方比较合理
同时无机房电梯的接地如何做,引下线引至什么地方!
小弟很急,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发
    我碰过几个工程,厂家的要求是供电到顶层
    2004-09-14 18:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    配电箱贴近电梯井合适位置(关系不大)。
    接地:由井道附近基础接地筋或柱内接地筋-40*4镀锌扁钢暗敷引上与电梯轨道联
    结。
    2004-09-14 17:09:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机

今天我单位的一台11KW、电流24.6A的电机发生故障:空气开关跳开,检查电缆、接触器、热继电器均是好的,空气开关选用32A的;检查电机:W1W2、U1U2、V1V2之间的电阻均为0.01M欧(数字式万用表),W1、V1、U1对地电阻4M欧,相间电阻为0.06M欧。空气开关送电后,按下启动按钮,空气开关瞬间跳开,请问各位高手,问题出在哪儿?一般380V的电机相间电阻要求0.5M欧,会是相间的阻值太小而引起的吗?