今天我单位的一台11KW、电流24.6A的电机发生故障:空气开关跳开,检查电缆、接触器、热继电器均是好的,空气开关选用32A的;
检查电机:W1W2、U1U2、V1V2之间的电阻均为0.01M欧(数字式万用表),W1、V1、U1对地电阻4M欧,相间电阻为0.06M欧。
空气开关送电后,按下启动按钮,空气开关瞬间跳开,请问各位高手,问题出在哪儿?
一般380V的电机相间电阻要求0.5M欧,会是相间的阻值太小而引起的吗?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句机的电阻是不会这么大的,而是因为兆欧档显示不出来,应该用欧姆档。
再用欧姆档检查一下每个绕组的电阻。
断路器有几种,有专门的电机用的断路器,应该是D型吧,它的特性曲线是符合电
机启动电流和启动时间的。
回复 举报
什么型号吗?
空气断路器你所说的32A,没有问题。应该看一看瞬时动作电流是多少,瞬时
电流应满足启动电流的要求。一般的笼型电动机直接启动电流按7倍就可以啦。