土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机

电动机

发布于:2004-09-14 16:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我单位的一台11KW、电流24.6A的电机发生故障:空气开关跳开,检查电缆、接触器、热继电器均是好的,空气开关选用32A的;
检查电机:W1W2、U1U2、V1V2之间的电阻均为0.01M欧(数字式万用表),W1、V1、U1对地电阻4M欧,相间电阻为0.06M欧。
空气开关送电后,按下启动按钮,空气开关瞬间跳开,请问各位高手,问题出在哪儿?

一般380V的电机相间电阻要求0.5M欧,会是相间的阻值太小而引起的吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • caodaping
    caodaping 沙发
    “W1W2、U1U2、V1V2之间的电阻均为0.01M欧(数字式万用表)”,实际上电
    机的电阻是不会这么大的,而是因为兆欧档显示不出来,应该用欧姆档。

    再用欧姆档检查一下每个绕组的电阻。
    断路器有几种,有专门的电机用的断路器,应该是D型吧,它的特性曲线是符合电
    机启动电流和启动时间的。
    2004-09-18 12:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • wbj
    wbj 板凳
    你所说的0。01M应该是0。01欧。但是也不对,你可以告诉我你的电动机是
    什么型号吗?
    空气断路器你所说的32A,没有问题。应该看一看瞬时动作电流是多少,瞬时
    电流应满足启动电流的要求。一般的笼型电动机直接启动电流按7倍就可以啦。
    2004-09-18 09:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多