土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类防雷厂房接地问题

二类防雷厂房接地问题

发布于:2007-06-06 17:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问需不需要把每条柱子都连通呢?关键问题是现在无地梁资料,有我就连
但现在如没有又必须连,就需要用圆钢或扁钢连了,成本高呀

1181122324824.gif

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • paohuai
    paohuai 沙发
    把作引下线的柱内主筋,通过地梁主筋连接起来就行了.没地梁的就只能用圆钢或扁钢搭接咯
    2007-06-07 11:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuxuancan
    liuxuancan 板凳
    自己顶,我顶,顶.顶

    以前设计一般都连,现在换单位了,审图严啊
    2007-06-07 08:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸审查意见的疑问

一个二类高层,图纸审查后,有些疑问,如下:1,各户内开关箱及电表箱内进线主开关为功能性开关,采用不能切断负荷电流及短路电流的无载通断电器-隔离开关,不符合GB50368-8.5.4条;(本设计中住宅户内箱总开关为2P隔离,因为前端电表箱内采用断路器,电表箱总开关为3P隔离开关,因为前端母线插接箱内采用断路器,本人认为符合规范要求)2,消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电,未保证电梯电源的专用性,不符合JGJ/T16-10.4.2条,GB50045-9.1.3条;(本设计中,电梯电源在双电源切换箱内与正压风机分开供电,即满足”专用回路供电”的要求,符合规范JGJ/T16-10.4.2条要求,并且消防电梯与正压风机同属于消防设备,设计为最末一级配电箱处设置自动切换装置,符合规范GB50045-9.1.3条要求。)

回帖成功

经验值 +10