阅读下一篇
图纸审查意见的疑问一个二类高层,图纸审查后,有些疑问,如下:1,各户内开关箱及电表箱内进线主开关为功能性开关,采用不能切断负荷电流及短路电流的无载通断电器-隔离开关,不符合GB50368-8.5.4条;(本设计中住宅户内箱总开关为2P隔离,因为前端电表箱内采用断路器,电表箱总开关为3P隔离开关,因为前端母线插接箱内采用断路器,本人认为符合规范要求)2,消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电,未保证电梯电源的专用性,不符合JGJ/T16-10.4.2条,GB50045-9.1.3条;(本设计中,电梯电源在双电源切换箱内与正压风机分开供电,即满足”专用回路供电”的要求,符合规范JGJ/T16-10.4.2条要求,并且消防电梯与正压风机同属于消防设备,设计为最末一级配电箱处设置自动切换装置,符合规范GB50045-9.1.3条要求。)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
以前设计一般都连,现在换单位了,审图严啊
回复 举报