发布于:2007-06-06 16:58:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一个二类高层,图纸审查后,有些疑问,如下:
1,各户内开关箱及电表箱内进线主开关为功能性开关,采用不能切断负荷电流及短路电流的无载通断电器-隔离开关,不符合GB50368-8.5.4条;(本设计中住宅户内箱总开关为2P隔离,因为前端电表箱内采用断路器,电表箱总开关为3P隔离开关,因为前端母线插接箱内采用断路器,本人认为符合规范要求)
2,消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电,未保证电梯电源的专用性,不符合JGJ/T16-10.4.2条,GB50045-9.1.3条;(本设计中,电梯电源在双电源切换箱内与正压风机分开供电,即满足”专用回路供电”的要求,符合规范JGJ/T16-10.4.2条要求,并且消防电梯与正压风机同属于消防设备,设计为最末一级配电箱处设置自动切换装置,符合规范GB50045-9.1.3条要求。)
想看看各位同仁是怎么考虑的,
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2、按民规讲,二类建筑二级负荷的客梯其中一回要求专用电源。“消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电”,专用的字眼要明白。
回复 举报
消防电梯应从变电所或分配电室引专用两回路由一双电源切换箱供电,而正压风机和屋面的其它消防设备如稳压泵可合用一双电源切换箱。这倒不是规范规定,是大多电气设计人员审图人员的共识。
回复 举报