请问一下,10KV变配电所的设计里面,我的低压母线采用单母线分段,两段母线上无功补偿电容器的容量都要一样吗?还是根据哪段的无功负荷多而定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qian68747
    qian68747 沙发
    按你的变压器的30%配置,如果是变压器故障一段母线的电由另一段母线来带,但变压器是带不动全部负荷的,还必须减少到一个变压器所能带的容量,那不还是按一个变压器的容量的30%来选吗????
    2008-04-04 12:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    最好均按最大需求配备,且一致。因为今后运行过程中可能会有无法预料的各种情况出现。
    2007-06-11 10:33:11

    回复 举报
    赞同0