图纸为SC。

1181050688175.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 沙发
    查《GB 14823.1-1993-T 电气安装用导管 特殊要求 金属导管》
    标注说明
    Q235 表示钢材的性能
    2/11060

    2 表示力学性能 轻型管 代码:1~5(超轻、轻、中、重、超重)
    1 表示可弯曲性能 刚性导管 唯一代码
    1 表示电气性能 电气连续性 唯一代码
    0 表示防入水性能 规范无要求 标注:0
    0 表示防异物入侵 规范无要求 标注:0
    6 表示防护能力 内外均高 代码:1~6 (内外均底、外中内底、内外均中、外高内底、外高内底、内外均高)
    0 表示防太阳辐射 规范无要求 标注:0
    2007-06-20 19:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • cxy12338
    cxy12338 板凳
    另外,还有习惯沿用问题,电气中焊接钢管常用SC表示,给排水焊接钢管常用RS表示,两者材质相同,只有壁厚不同。
    要在应用中注意积累。
    2007-06-16 21:54:16

    回复 举报
    赞同0