土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器高压侧电流问题

关于变压器高压侧电流问题

发布于:2007-06-05 21:11:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?
比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    为一台SC9-1600/10/0.4kV变压器供电采用断路器时无论你的整定电流为多少,要满足热稳定校验,电缆就不会小,再考虑保护的配合、整定,所以没必要整定太小。
    2007-06-06 12:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    单台变压器电流较小,但开关生产厂家要考虑供电线路,例如该开关可能带3-4台甚至更多变压器的情况,或者单台大型电动机。按照工艺最大可能情况制造开关,故开关起点的额定电流就比较大。
    楼上说的短路开断容量,与开关的额定电流是两个概念。
    2007-06-06 08:36:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区变压器容量选择

一住宅小区,住宅1700户,每户按6KW计算,公建面积8.5万平米,按0.08KW/平米计算,其他路灯,动力等按160KVA计算.Kx住宅选0.35,公建选0.7,功率因素选0.9,计算的Pjs=8474KVA.请问各位,小弟选择的各参数是否正确,根据Pjs应该选择多大容量的变压器,选择几台?感谢~~

回帖成功

经验值 +10