土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小区变压器容量选择

小区变压器容量选择

发布于:2007-06-05 17:56:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一住宅小区,住宅1700户,每户按6KW计算,公建面积8.5万平米,按0.08KW/平米计算,其他路灯,动力等按160KVA计算.
Kx住宅选0.35,公建选0.7,功率因素选0.9,计算的Pjs=8474KVA.
请问各位,小弟选择的各参数是否正确,根据Pjs应该选择多大容量的变压器,选择几台?感谢~~
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    小区供电的参数差不多就行,各个地方的参考值都不同。

    变压器的选择根据所处立场不同而有不同,如果是供电局的立场就是“小容量、多不点”采用非晶合变压器(容量不超过800kVA)——贵

    如果是业主的角度就是单台容量越大越好(省投资,1000或1250)。主要看业主和供电局的博弈,或者以前的惯例等等,涉及到非技术的因素很多
    2007-06-06 01:11:06

    回复 举报