土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调器一般故障检修

空调器一般故障检修

发布于:2007-06-04 09:32:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
例1、

故障现象: 开室内A机,压缩机启停频繁,且室内不能制冷,开B机一切正常。

分析与检修:开B机正常,说明压缩机及制冷剂量正常。开A机压缩机启停频繁,且不制冷,故障应在A机电控系统或制冷剂堵塞。开A机,测其电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。当压力平衡后,压缩机便再次启动。根据该空调器电控原理及制冷剂流程图得知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开A机,用手摸蒸发器没反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳,测RL301开路。由于RL301动触点未吸合,使YU1处于关闭位置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器,造成上述故障。将其更换后开机,一切正常。

例2、

故障现象:室内机A、B开启正常,风机运转,室外压缩机及风机不运转。
分析与检修:室内机开启正常,风机也运转,基本上可排除室内机故障。室外机不能启动及风机不转,有两个方面原因:室外机电控部分故障和压缩机故障。
打开机壳,测压缩机各绕组阻值正常,启动电容正常。开机测继电器RL301、RL302、RL303吸合正常,RL304不动作。测其阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因就是RL304没有吸合,220V电压未加至压缩机上。为查找RL304没吸合的原因,用三用表测Q301饱和导通,NE5552脚为低电平正常,过3分钟测NE5553脚为低电平,正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,6、7脚电压为5V且很不稳定。将C302焊下测量,有一定阻值且阻值不稳。换上一只同规格的电容试机,压缩机及风机运转正常,故障排除。
造成压缩机不工作的原因为:C302漏电使NE5556脚电压达不到其工作阀值电压,使3脚始终输出低电平,Q302、Q303复合管处于截止状态,RL304另一端的+12V电压未能构成回路,继电器不能吸合,使压缩机不得电而无法工作。

例3、

故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。
分析与检修:根据此现象确定故障是管路堵塞。由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知,安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。按照常规应拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。抱着试试看的念头,将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机即为制热1-2分钟后停机。将导线断开,再开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再按上述方法开机4-6分钟,停机后转制冷,故障排除。再用同一方法排出另一室内机积油。
该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油。制冷时,油稠难以回流,造成油堵。而在制热时,一是制冷剂流向相反;二是温度高,油流动性好;三是连接管内压力高,有利油回流。

例4、

故障现象:开双机时一切正常,开A机而B机蒸发器结霜。
分析与检修:造成B机蒸发器结霜的原因是制冷剂流入B机蒸发器,而B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定YU2工作异常。打开外机壳,用三用表测YU2,其得电而工作正常应无电。测RL302得电工作,测室外机与B机连接电源线上电压为+12V正常不应有。测D309、D306正反向阻值均为0Ω,将其更换后试机,RL302动触点断开,但B机蒸发器仍结霜,判断可能是电磁阀YU2卡死。更换电磁阀后运行正常。

1180920753430.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个优秀的暖通工程师就具备什么素质

工作了六年了,图也画了不少。最近回顾了一下,有些想法。欢迎大家讨论。从我们本专业来讲,暖通空调是这个建筑行业的一个辅助专业。在设计院里永远是以建筑为主。但是我们这个专业与其它的专业有所不同,其它的专业设计完以后,施工完成了,安装了以后就OK。但是我们专业不行,一个暖通系统的好坏,从设计开始,要有一个好的设计。安装要有一个好的安装质量,同时设备的质量也很重要。再有运行管理一定要跟得上。以上条件同时具备,才叫一个好的暖通系统。但是现在我们专业,从纵向上脱节了。设计、安装、管理是分裂开的。由于这几个环节的脱节,造成了现在的暖通空调系统,问题多多。我们专业的发展方向,我个人认为,将来暖通空调专业必将独立出来。会有专业的空调工程公司出现,一幢建筑物,空调工程公司从设计、安装、管理全部包下来,为业主提供一个整套的服务。只有这样才能保证做出一个好的暖通空调系统。还有本专业将来必与自动控制专业联系的越来越来紧密,现在暖通空调的自动控制是一个弱项。我没看过什么设计比较好的暖通空调自控制系统。一个优秀的暖通工程师首先专业基础课要杂实,其次对暖通空调的各个环节都应该了解(施工、安装、调试、运行管理)。

回帖成功

经验值 +10