土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 限制等电位连接线最大值的原因

限制等电位连接线最大值的原因

发布于:2012-10-18 17:05:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题 这个问题困扰很久了 找了很多资料 都没解决 为什么要限制等电位连接线的最大值 ,希望有清楚的高人给解决一下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zzj449767080
    zzj449767080 沙发
    LZ理解没错,该问题相关计算及数据表可以参阅《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第127~128页有解答
    2012-10-24 11:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    章长东老先生在《电力系统的接地》一文
    4.等电位联接系统的实施
    (2)联接导体的选用
    ①主等电位联接导体的的截面:
    不小于该装置的PE线截面的一半,为了保证机械强度,不得小于6mm²,如果联接导体的是铜质,其截面不需要大于25mm²,如果是其它材质的金属,则其截面应能承受与之相当的载流量。

    其实,与规范规定是一样的,只不过把不应大于措辞为不需要大于。
    2012-10-24 05:52:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统应设专用接地干线吗

审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?

回帖成功

经验值 +10