正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zzj449767080
沙发
LZ理解没错,该问题相关计算及数据表可以参阅《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第127~128页有解答
2012-10-24 11:55:24
赞同0
-
dianqipanli
板凳
章长东老先生在《电力系统的接地》一文
2012-10-24 05:52:24
赞同0
加载更多回复 举报
4.等电位联接系统的实施
(2)联接导体的选用
①主等电位联接导体的的截面:
不小于该装置的PE线截面的一半,为了保证机械强度,不得小于6mm²,如果联接导体的是铜质,其截面不需要大于25mm²,如果是其它材质的金属,则其截面应能承受与之相当的载流量。
其实,与规范规定是一样的,只不过把不应大于措辞为不需要大于。
回复 举报