火灾自动报警系统应设专用接地干线吗
火灾自动报警系统应设专用接地干线吗
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。
我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。
自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
发布于
2012-10-18 13:24:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
加肥猫
规范是规范, 实际很难操作,按审图的改吧,现场实施看情况了
2012-11-22 20:23:22
来自 PC
评论
举报
天高云淡
规范中的这个工作接地是独立的,在火灾报警控制器上专门有这个接地的端子,并且这个端子和机壳是绝缘的,起作用是给主机一个工作零电位,比如滤波的释放等等。火灾报警控制器上还有一个接地端子,和机壳连接的,是保护接地用。
2012-11-17 14:40:17
来自 PC
评论
举报