土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统应设专用接地干线吗
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。
我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。

自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?

全部回答(31 )

  • 加肥猫
    规范是规范, 实际很难操作,按审图的改吧,现场实施看情况了
    2012-11-22 20:23:22 来自 PC 评论 举报
  • 天高云淡
    规范中的这个工作接地是独立的,在火灾报警控制器上专门有这个接地的端子,并且这个端子和机壳是绝缘的,起作用是给主机一个工作零电位,比如滤波的释放等等。火灾报警控制器上还有一个接地端子,和机壳连接的,是保护接地用。
    2012-11-17 14:40:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10