多层住宅的消防问题?

发布于:2004-09-12 16:34:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋多层单元式住宅,6层3个单元,负一层为50辆车的停车库,市政水源两条,一条供水压力7kg,一条供水压力1.5kg,此种状况能否仅设喷淋系统加压泵而不设室内消火栓系统增压泵,只设屋顶消防水箱?
  • water-989
    water-989 沙发
    换句话说,对于需设室内消火栓的多层建筑(室内外消防水量大于25l/s),只要没有两路水源,
    无论是否这一路水源是否完全满足水量水压要求,都应该设消防水池,同时设置增压泵。
    2004-09-12 17:15:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层学校的消防问题?

一中学校区,市政仅一条进水管,水量、水压均满足消防要求,但室内外消防水量大于25l/s,因此我在校区中间增设一个255m3的消防水池,但没设增压泵,因为消防时多层消防以市政消防为主,此种做法对吗?