土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架荷载

框架荷载

发布于:2007-06-02 22:15:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位在框架结构设计中梁上荷载是如何加的:1建筑上有墙部位加上墙体线荷载,2所有梁上都加上墙体线荷载,
3还是其它

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • syxiaoyu
    syxiaoyu 沙发
    谢谢楼主的好东西感谢分享!希望能上传更多更好的东西上来
    2009-03-29 22:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • caohab
    caohab 板凳
    按照实际情况加荷载,有墙的地方必须加荷载,有强,没有设梁时(如小隔墙),把荷载倒算到相应的梁上
    2008-04-02 17:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

250梁/柱,240墙 ????

请问: 设计中框架结构梁/柱为250宽,而墙体为240厚,梁好像都是取50的整数倍,是不是设计规范中有模数规定??因为如果梁改为240宽,砌墙240厚就可以与梁平齐了。否则,梁比墙突出10mm,粉刷时岂不是要多粉刷10mm(如果要使整个墙面粉刷平齐的话)?我以前看过一个解释: 梁250,墙240,(墙砌梁中,则每边比墙突出5mm)考虑到墙体的粉刷厚度跟梁的厚度不同(假设都粉平的话,墙为砖,梁/柱为砼,砼表面平整度比砖好) ,梁的粉刷厚度要小些,要达到各自表面粉刷平整的话,梁/柱的粉刷厚度比墙要薄5mm,而梁/柱本身比墙突出5mm,如此各自表面平齐了,整个表面也就平齐了。

回帖成功

经验值 +10