发布于:2007-06-02 21:47:02
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
请问:
设计中框架结构梁/柱为250宽,而墙体为240厚,梁好像都是取50的整数倍,是不是设计规范中有模数规定??
因为如果梁改为240宽,砌墙240厚就可以与梁平齐了。否则,梁比墙突出10mm,粉刷时岂不是要多粉刷10mm(如果要使整个墙面粉刷平齐的话)?
我以前看过一个解释: 梁250,墙240,(墙砌梁中,则每边比墙突出5mm)考虑到墙体的粉刷厚度跟梁的厚度不同(假设都粉平的话,墙为砖,梁/柱为砼,砼表面平整度比砖好) ,梁的粉刷厚度要小些,要达到各自表面粉刷平整的话,梁/柱的粉刷厚度比墙要薄5mm,而梁/柱本身比墙突出5mm,如此各自表面平齐了,整个表面也就平齐了。
不知以上解释是否有道理,假使是正确的,如果设计要求梁/柱与墙体都粉刷相同的厚度(梁/柱混合砂浆20mm,墙体混合砂浆20mm),各自粉刷完成后梁/柱岂不是要突出墙面?
另外,在此情况下,定额如何计算?我看了江西定额,好像墙体粉刷层只当20mm算(如果,我们要粉到与柱平齐的话就要多粉刷10mm厚的砂浆,而该部分是算不到钱的)。
不知哪位高手精通此类,请指点一二!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报