11/0.4开关柜,变压器进线柜的断路器怎么计算整定值啊?还有母线该怎么确定啊?设计采用双母线分段,中间设有母联柜,2台变压器供电,均为2MVA一段母线:计算有功功率Pc=700kW,计算无功功率Qc=560kvar,视在功率Sc=896.4kVA,计算电流Ic=1362A二段母线:计算有功功率Pc=593kW,计算无功功率Qc=458.68kvar,视在功率Sc=749.69kVA,计算电流Ic=1139A
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
我建议别与配电系统的PE线连接,万一变压器中性点电压偏移引起接地线电压上升就麻烦了。
等电位不管怎样连接也不可能把整个地板连接良好。个人意见,不知对否,请各位探讨吧。