土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教问题!急!

请教问题!急!

发布于:2007-06-02 13:39:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11/0.4开关柜,变压器进线柜的断路器怎么计算整定值啊?还有母线该怎么确定啊?
设计采用双母线分段,中间设有母联柜,2台变压器供电,均为2MVA
一段母线:计算有功功率Pc=700kW,计算无功功率Qc=560kvar,视在功率Sc=896.4kVA,计算电流Ic=1362A
二段母线:计算有功功率Pc=593kW,计算无功功率Qc=458.68kvar,视在功率Sc=749.69kVA,计算电流Ic=1139A

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rapist_1983
    rapist_1983 沙发
    干式变压器 电流互感器变比怎样确定呢?
    2007-06-06 15:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • shaofuqiang1958
    你的变压器是干变吗?如果在北京地区一般选择低压进线柜的电流为变压器的容量X2即可.原因是干变可在一定的时间内最大可超过其容量的40%--50%运行.可能是为了方便起见就为容量X2.所以你的低压进线柜的为4000A.到供电局审图可通过.不能用P=1.732IU来选择电流值.
    2007-06-03 23:36:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可以不用接地排吗?

有一组低压配电柜,四台GGD2,发货时漏了接地排,请教一下,拼屏时不用接地排,将各组接地线直接连接到柜架上,规范上允许吗?有没有什么明确规定?

回帖成功

经验值 +10