求救:冷却塔水管直埋时怎么做防腐处理
求救:冷却塔水管直埋时怎么做防腐处理
我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米.
请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐?
谢谢指点!!
发布于
2007-06-02 10:41:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
seet0512
600还是有点危险哦,要不要过汽车的?最好能再深点,或者外面再套钢管,路面要求做厚点的混凝土带钢筋的。也可以做成地沟加铸铁盖板啊。防腐么,可以三布四油的环氧树脂处理。
2007-06-05 10:40:05
来自 PC
评论
举报
csrco
能告诉我是什么项目吗?QQ:290975755
对了,用环氧树脂加沥青漆防腐应该没有问题。
2007-06-04 21:05:04