土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ Y型 无零线变压器 疑问???

Y型 无零线变压器 疑问???

发布于:2007-06-02 09:42:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于无零线的 三相三线 + 保护地 的变压器 低压出线端.
这样的电压 线电压为410~420V 而对地电压 却出现 A 256 B 183 C 330
请教 这个是否正常???????????????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanhuo521
    zhanhuo521 沙发
    这种情况 会不会 影响相位角????
    2007-06-10 22:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    不正常,这是严重的三相不平衡造成的现象。C相负荷最小,B项负荷最大,由于没有中性线进行电流平衡,所以造成负荷大的电压低。建议在使用非平衡负荷时采用有中性线的变压器。
    2007-06-02 10:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器绕组带中间抽头的问题

电流互感器绕组带中间抽头,只用了一个抽头,那另一个不用的头是否要和已用的绕组的尾端短接。如图,比如300-600/5,只用了300这一组,那600的头是否要和300比的尾端短接。

回帖成功

经验值 +10