变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
电流互感器绕组带中间抽头,只用了一个抽头,那另一个不用的头是否要和已用的绕组的尾端短接。如图,比如300-600/5,只用了300这一组,那600的头是否要和300比的尾端短接。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhanhuo521
沙发
这种情况 会不会 影响相位角????
2007-06-10 22:48:10
赞同0
-
hyderfas
板凳
不正常,这是严重的三相不平衡造成的现象。C相负荷最小,B项负荷最大,由于没有中性线进行电流平衡,所以造成负荷大的电压低。建议在使用非平衡负荷时采用有中性线的变压器。