土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器绕组带中间抽头的问题

电流互感器绕组带中间抽头的问题

发布于:2007-06-02 08:49:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器绕组带中间抽头,只用了一个抽头,那另一个不用的头是否要和已用的绕组的尾端短接。
如图,比如300-600/5,只用了300这一组,那600的头是否要和300比的尾端短接。

1180745357500.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 星火为你而燎原
    问了大连一互厂家,明确说不能短接。
    可是想到剩余的一半线圈开口在那里会不会对一次励磁产生影响
    2007-06-07 12:46:07

    回复 举报
    赞同1
  • zhengxg1024
    zhengxg1024 板凳
    肯定不能短接。
    “可是想到剩余的一半线圈开口在那里会不会对一次励磁产生影响”
    你的担心是多余的,不管抽头有没有,线圈还是一个线圈,铁心还是一个铁心,,你就想象将抽头缩回到线圈那里不就好了吗,成了一个没抽头的线圈了。