土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急急急!!!关于真空断路器开断次数的问题

急急急!!!关于真空断路器开断次数的问题

发布于:2007-06-01 15:56:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现有一份招标文件技术参数如下(真空断路器的)
电寿命:
短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA)
额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个
机械寿命大于等于30000次

我查了很多标准 关于额定电流开断次数没有一个明确的规定 但很多断路器厂家有这个技术指标

请各位大哥帮忙解释下啊 找回相关标准给我 我查了些厂家都是10000次的

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • micholas
    micholas 沙发
    主要取决于真空灭弧室吧
    2008-10-14 22:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • chenmg520
    chenmg520 板凳
    我简单説下 3AH 的 开断次数--额定电流开断最高达30000次 短路电流开断可高达100次
    一万次内免维护 额定电压 12KV 额定短路开断电流 25--50KA 额定电流 800--4000(强迫风冷)