土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大容量工地供电,压降厉害,问题在哪里,如何处理?

大容量工地供电,压降厉害,问题在哪里,如何处理?

发布于:2012-10-17 16:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位负责一个大项目的供电(大功率电机较多),10KV高压电缆从220KV变电站专线引入,变压器容量为8000kva(隔离变压器),负荷停用时进线电压为10.4kv左右,当负荷启动时(负荷在3000kva左右),下一级出线柜的高压和隔离变压器进线高压都降低到10kv左右,有时候甚至在9.8kv。高压进线是2500米YJLV22-3*630的电缆和3500米240mm的架空线。下一级变压器进线为YJLV22-3*300电缆,距离大概500米。请教问题出在那里?压降大的问题,如何解决?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • zai_dd
    zai_dd 沙发
    同样的条件,要是用铝芯的架空线的话,压降大概在14.4%,已经超标了。

    对10KV用电负荷来说,架空线的负荷容量一般在2000KW以下,供电距离20公里以内;采用电缆的方式负荷容量一般在5000KW以下,供电距离6公里以内,采用架空的方式压降会比电缆明显很多,但是对地电容比电缆小。

    你的这个情况,在不具备升为更高等级电压供电的条件时,换成铝芯或者铜芯的电缆敷设,压降会比架空线要理想很多。(一个5%,一个14.4%)
    2012-11-13 16:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • zai_dd
    zai_dd 板凳
    4000KW的有功,1500的无功,功率因数已经是0.93,算是很高的水平了,不需要在另外进行补偿。
    假如yjlv3*300的高压电缆,从我10KV开闭所引出,负荷在4000KW左右,无功在1500千乏左右有,无功从开闭所补偿,线路在4千米的时候,压降怎样?
    这种情况下,线路压降5%多一点点。
    2012-11-13 16:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4-20ma 的标准改了吗

调节器输出为4-20ma 变频器电流输入为0-20ma 调节器输出4ma时 变频器频率不为o 找技术员来调了下什么增益 就可以了 他说是4-20ma和变频器的0-20ma不匹配 是这样吗各位朋友请指教

回帖成功

经验值 +10