土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
4-20ma 的标准改了吗
4-20ma 的标准改了吗
调节器输出为4-20ma 变频器电流输入为0-20ma 调节器输出4ma时 变频器频率不为o 找技术员来调了下什么增益 就可以了 他说是4-20ma和变频器的0-20ma不匹配 是这样吗各位朋友请指教
发布于
2012-10-17 16:22:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
wj8787
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
34
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )