阅读下一篇
请教冰水机排气压力高问题现有1问题请教大家,望大家不吝赐教,谢先! 问题如下:现有1空调主机近日高压排气压力过高,满负荷运行时已超过18Kg,低压正常!进出水温差4-5度,检查后怀疑冷凝器结垢,遂请专业厂家清洗冷凝器,刚清洗毕半月内冰机满负荷运行时排气压力不超过15Kg。但是半月后高压又上去了,怀疑是没清干净。于是安排该厂商又清洗了一次,但半月左右的时间又出现了同样的问题。设备厂商也检查了机组设备,均正常。 至此,我们开始怀疑设备安装方的问题。查机组手册,要求冷却水配管为Φ140,而实际配管为Φ100。我们怀疑是由于管径选小后,使的流速太快,以至不能对冷凝器(管壳式)的热量进行充分交换。故在短时间内加速了铜管的结垢?系统新建是在去年10月,由于不是夏季,环境温度并不高,所以问题不是很明显。目前冰机运行在夏季工况下,环境温度本身就较高,所以问题就凸显出来了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报