现在广州有一地下连续墙工程,在成孔时候发现:有一部分原人工挖孔桩护壁在该孔内(墙厚为800mm,护壁进入地下连续墙170mm,护壁长350mm,埋深从地面下去9.8米开始,最终深度不知道)目前我司采取的方案:
1、加大冲桩机冲锤(把锤从800mm增大到870mm)20天进尺为3m。不理想。
2、用液压抓斗强行冲击(抓斗重15吨,没有冲下去)。
恳请高手出解决该地下障碍物的方案,一经采用。我司将给与高额报酬。联系电话:13640761715。工程地址:广州市天河区体育东路。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、绕避。这应该是最佳方案。没什么好说的,只要取得设计单位的同意就行了。避开这0.17m比较容易。
2、挖除。因为情况不清楚,不知是不是废弃的挖孔桩护壁。要是是的话可以考虑想办法用挖孔桩等方式去挖掉它,就是。。。花钱有点太多。建议先上钻机查明这段的深度。要是是有用的挖孔桩,怕是不能动它,只能采用上方案。
3、针对这段缩小孔径和有效厚度,更换材料。比如提高砼强度等级抗渗等级什么的,都是办法。
4、不计成本,0.17m这一小块先上回转机具吧,基本上给它钻掉了再下冲桩机。
不管什么办法,都是要征得设计单位同意。个人意见:就移个几十公分出去和设计单位应该好商量。C20砼要冲掉它难啊。不管什么办法,先探明情况是最重要的。
回复 举报