今天我看了《数码涡旋技术在VRV空调系统的应用及探讨》这篇文章,数码空调比变频VRV什么都好,我真的很想问问这篇文章的作者,你们究竟懂吗?你们知道什么?

乱文连接 http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=4682&way=2

我的观点是,数码中央空调是有它的优势,但与变频空调VRV比起来还差的远!

1,数码比变频节能?
根据本人对数码空调研究半年的结果,这种论点简直是荒唐,就看“变频系统中,由于变频压缩机在交流直流变换器中将会有10%的损耗,加上马达损耗约5%-10%,总变换损耗将达到15%-20%,”,这句话是没有错,不要被表面所迷惑了,的确,在室内负荷(同时开启率)超过90%的时候,数码是比变频节能,就像他们所说的,数码cop值最高的时候在室内满负荷运行的时候,随着室内负荷率的减低,cop值从2.7划向2.1,而变频空调cop值是从2.5-3.8-1.9,cop值最高的时候是在室内负荷40%左右,一般来说空调决大多数时候都是在部分负荷下运行的。

2,数码比变频精度高,有用吗?
数码可以实现无级调节,一点都每错,温度可以控制在0.2度左右波动,而变频是0.5,而人体对温度的感应在0.5度波动内,根本无法察觉,毕竟空调是粗工艺,室内回风检测点就那么一个,一个房间的温度能波动到0.5度以内就不错了。

3,数码室外机能量范围在10%-130%,变频在50%-130%,这些没错,但最关键是要看低负荷下谁的cop值高啊,变频最小能保证2.2千瓦,也就是室内只有一台机开,这不就可以了吗?

还有很多很多,由于时间关系就不在说了,希望大家多看看,写的什么东东嘛!

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • wugongchi
    wugongchi 沙发
    以上大侠们对变频多联机和数码多联机那个系统性能更好的争论没有什么结果,但鄙人认为各有优缺点,总的来说变频的性能更优。
    两者历史:上个世界80年代变频多联机诞生于日本,数码涡旋多联机2000年谷仑公司与三星公司合作,开始研发数码多联机并销售,但市场一直不理想;
    宣传优势:变频多联机已经存在很长时间了,技术比较成熟,宣传对人们的震撼力已经不强,加上现在什么都讲数码的概念,所以数码多联机非常容易的进入人们的大脑,在宣传方面数码占有一定的优势;
    真实性能:数码多联机因为控制简单、系统简单、技术含量不是很高,很多企业都非常容易推出产品,从现在的市场数码多联机的品牌就可以证明这一点(约克、天加、杨子等很多传统水系统品牌和小品牌都可以推出);
    变频多联机控制复杂、技术要求高,很多企业不容易掌握这方面技术,家用变频空调的发展可以证明这一点,现在国家队空调IPLV要求的提高(3.2),使很多家用空调企业都加入变频空调的阵营(格力、美的、海信、海尔等)。 只有掌握了很好的变频技术,并应用在多联机上,从节能性、寿命等条件都比数码多联机要好。

    [ 本帖最后由 wugongchi 于 2008-10-29 10:59 编辑 ]
    2008-10-29 10:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • wmin1227
    wmin1227 板凳
    楼主有没有想过变频机的控制电路复杂而且故障率高,并且配件的价格也高。对于数码涡旋机本人不是特别了解,单就从控制原理上看,就比变频机简单,起码没有特别容易损坏的功率模块和滤波电路。这对过保修期的用户来说就能省下一笔不小的费用。做维修的都知道,变频机省电不省钱。
    2008-10-29 09:58:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问哪里有天正暖通5.0或6.0下载啊

下载了好几个都安装不到,郁闷,有劳各位了

回帖成功

经验值 +10