土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大型变频电动机如何进行差动保护

大型变频电动机如何进行差动保护

发布于:2007-05-31 21:58:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大家好,好久没来,工作实在是太忙了,来了就先寒喧一下哈,各位GG DD JJ MM SS DY DM SS AY YY NN好,哈哈哈
本人最近做了一个变电所,主要是给除尘风机供电,其间碰到一个问题,实在不晓得咋办好,以前也没什么运行经验,所以
特网上来求各位大虾指点一二
问题是:3200kW电动机上了变频器后差动要怎么整定,电动机是笼型的.
第一,互感器要安装在什么地方,是不是要安装在变频器里
第二,高压柜里的综合保护器要选变压器保护呢还是电动机保护呢
第三,要怎么整定呢,保护到哪里啊,一般变频器里面的那个隔离变阻抗都很大哈,
各位帮帮忙吧

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 沙发
    楼上的两位,多谢你们了,不过探讨就可以了不要伤和气,毕竟规范没有规定装变频器的电动机应如何进行保护.
    我这回电动机没有整定差动保护,而是按变压器电动机组回路整定的电动机保护.给出了一个过负荷保护,一个速断保护,一个低电压保护.
    过负荷是按照变压器相当于电抗器,考虑到电动机在此种情况下电动机的启动电流倍数会减小,大概我算了下,原来是七倍,现在可能是4.-4.7之间不等.一般变频器都是写2-3倍左右,实际运行时不知道有没有那么小哈.
    速断就是按躲过变压器中的整流变的励磁涌流给出的,给了7倍变压器的的额定电流,都不知能不能躲过变压器的涌流呢,但是要是太大呢,考虑到让速断向下延伸,能伸到哪儿就伸到哪儿哈(在这里我们认为速断没有必要有选择性,不必要躲过变器的二次侧的三相短路电流,因为下面就一个负荷,没有其它负荷).
    至于差动呢,我也是个人理解哈,还请楼上两位仁兄多多指教,我认为2000kW以上的大型电动机加装差动这一保护的规定,
    应该是速断这一保护的延伸,因为电动机容量过大,定子绕组的电抗可能就越大,那么发生轻微故障时故障电流就会越小,
    小型电动机速断保护可以有效的解决灵敏性的问题,因为定子阻抗小,但是大型的恐怕如果只有速断,那么在定子绕组末端发生轻微故障时,灵敏度可能就不够了,所以个人理解差动保护就是相当于将速断加在电动机两端上,提高了保护灵敏度.
    所以从这一角度分析,差动保护较变频器的快熔要有效.
    若是单从机端发生短路,那么快熔的效果要比综保要强,因为熔断器的特性是断路器无法比拟的.
    从以上两个角度分板,我要是加差动CT的话,也是加在变频器以下的某个部位和电动机的定子接线盒处.
    但是由于本人资历尚浅,也没有人愿意拿那么大的电机让我做实验,所以只分析到此处了,拿出来晒晒,让大家共同分享下.
    2008-06-10 22:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • dep500n
    dep500n 板凳
    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

    第九章 3kV及以上电动机的保护

    第9.0.1条 对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

    一、定子绕组相间短路;二、定子绕组单相接地;三、定子绕组过负荷;四、定子绕组低电压;五、同步电动机失步;六、同步电动机失磁。七、同步电动机出现非同步冲击电流。

    第9.0.2条 对电动机绕组及引出线的相间短路, 装设相应的保护装置,应符合下列规定:

    一、2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式。二、2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。三、保护装置应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置尚应动作于灭磁。

    第9.0.3条 对单相接地故障,当接地电流大于5A时, 应装设有选择性的单相接地保护,当接地电流小于5A时,可装设接地检测装置。

    单相接地电流为10A及以上时,保护装置动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸或信号。

    第9.0.4条 对电动机的过负荷应装设过负荷保护。并应符合下列规定:

    一、生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。二、起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设 过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。

    第9.0.5条 对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定:

    一、当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设低电压保护。二、根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,应装设低电压保护。三、在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护。四、保护装置应动作于跳闸。

    第9.0.6条 对同步电动机失步,应装设失步保护

    失步保护带时限动作,对于重要电动机,动作于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,应动作于跳闸。

    第9.0.7条 对同步电动机失磁可引起母线电压严重降低,宜装设专用失磁保护。失磁保护应带时限动作于跳闸。

    第9.0.8条 2MW及以上以及不允许非同步冲击的同步电动机,应装设防止电源短时中断再恢复时造成非同步冲击的保护。

    保护装置应确保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装置,应作用于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,保护装置应动作于跳闸。
    2008-04-09 16:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教几个基础的问题!(扫盲的来 呵呵)

断路器参数中的各种参数什么意思常用的不用说了例如额定电压,电流 什么是4s热稳定电流等等类似的参数??在一只电流继电器中串联和并联的接法有什么区别 并联要在额定参数上乘以2吗????

回帖成功

经验值 +10