在攀枝花一宾管做设计上数据有没有不对请给于指出.我是做宾管设计.1层是20个房间.每房间电热水器和空调照明按6KW.120KW.Kx0.8.公率因数0.85.计算电电流是171A.电缆是VV4*95+1.2层是28*6=168KW.168*0.8=134.计算电流是.239A.电缆是VV4*185+1.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hyj75120901
沙发
兄弟,消防电源容量计算,主要是指联动外控电源的容量,一般报警设备厂家是根据所带消防用电设备的数量和动作电流的乘积和计算的,如松江是按总线联动点数计算的,海湾则复杂一点,需分类计算,防火分区只能作为叁考,因厂家的计算公式里的系数已考虑这部分进去了!