关于宾管电气设计问题.

发布于:2007-05-31 17:13:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在攀枝花一宾管做设计上数据有没有不对请给于指出.我是做宾管设计.1层是20个房间.每房间电热水器和空调照明按6KW.120KW.Kx0.8.公率因数0.85.计算电电流是171A.电缆是VV4*95+1.2层是28*6=168KW.168*0.8=134.计算电流是.239A.电缆是VV4*185+1.
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 沙发
    电热水器考虑0.5的系数,其他照明取1的系数,所有插座按照100W考虑,取0.8的系数,然后计算出一个标准间的用电量,然后x20(不用取系数了)就是一层的用电量。
    2007-06-01 14:49:01