火急!教堂给排水设计中的问题

发布于:2004-09-10 14:20:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
先简要介绍下教堂:一层4类车库,停17辆车,标高-0.7M;二层餐厅,标高2.6M;三层听道厅,标高6.2M,三层夹层标高10.4M,共1189个座位。四层各小房间,标高18.7M;屋顶标高22.4M。
1.对于这个车库,请问大家有无必要做自喷系统,我查规范是没规定做的,只做消火栓给水系统就可以了吗?请大家一起讨论有无做自喷的必要性
2.从大厅到4层要做中央空调系统,那么是不是从2层以上都要考虑做自喷系统?
我不知道教堂应该是属于哪一类?规范里有条规定应设自喷的是:设有空调系统的旅馆和综合办公大楼;好象跟这两类都不符合啊
如果不需要布置自喷,那对于三层这个比较大的空间,布置消火栓系统时该怎么处理,层高有12.5M,是不是消火栓有特殊要求?
  • mayer
    mayer 沙发
    个人认为1.车库按规范不必设自喷 2.2~4层设自喷,按照规范的条文说明,综合办公楼包括多功能
    的建筑物,你这个教堂属于多功能的建筑物。