土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库危险级的地下消防稳压水罐大小

仓库危险级的地下消防稳压水罐大小

发布于:2004-09-10 11:45:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,仓库危险级的消防系统,不设置屋顶水箱,设置地下稳压装置提供消防初期用水,该情况属超国内规范。若按国内自喷规范10.3.2条所述,中危险级地下气压罐的容积为30秒,即3立方。但若仓库采用ESFR喷头,则容积势必很大。请问,你们认为这种超规范的设计,气压水罐容积大小该为多少比较合理且经济?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sun123
    sun123 沙发
    上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》中6.1.3规定,“系统应设置消防稳压罐。其容积……对自动喷水灭火系统不应小于50L;……”
    这条是针对消防系统采用稳高压系统是而言的,且直接从市政管道接水。如果地下有消防水库可从水库接水。
    我建议你找到这本地方规范看看,稳高压系统由很多优点,我们在工程中常用这种系统。
    2004-12-22 13:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • naf255
    naf255 板凳
    按喷规 “ 10.3 .2 建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。”气压设备的供水流量由水泵来满足,用水量由消防水池 来满足。 气压水罐容量按给排水设计规范中的公式计算就可。因为即使气压罐的容量达到 10MIN的水量,如水泵不起动不用5分钟流量就不能满足5L/S的要求了 。所以可以看出只有一个完整的气压供水系统(1、水泵 2、气压罐 3、消防水池 )才能满足5L/S连续供水10分钟。
    2004-12-21 21:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防设计!

各位同行:现正在做一个工业园厂区的消防总平面图,有厂房、仓库、办公楼、宿舍等单体建筑,请问应参考哪些消防规范来确保安全,是根据各单体建筑分别来确定室外栓个数吗?水量、管径如何确定?新手上路,还望各位不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10