土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 漏光雪种.没设备抽真空.有什么方法加雪种?.

漏光雪种.没设备抽真空.有什么方法加雪种?.

发布于:2007-05-30 13:11:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
美的3P单相分体柜机.压缩机低压管漏光雪种几天.没设备抽真空.有什么方法加雪种?请各位大哥赐教.谢谢..........................

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    一种常用,而且很有效的抽真空、加氟的方法。
    冷库用小型活塞机补充油时,用吸入法,怎样排空加油管中的空气。
    请教rczl,谢谢。
    2007-05-31 08:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • wangban
    wangban 板凳
    雪种?是哪里的方言~~~
    用你的方法加好后,运行起来可能效果不好,会有少量的空气没有排出来.
    你用rczl大哥的方法去做绝对百发百中,没有后顾之忧...
    2007-05-30 21:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护

5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导应继续怎样维修. (现这压缩机运行时阀片的响声越来越明显.这空调机2006年8月更换压缩机.原因是压缩机运行时阀片的响声很大.可制冷.但开机10分钟高温跳保护.没检查就更换压缩机.新压缩机很静但开机30-40分钟高温跳保护.没维修一直到现在.现在压缩机运行时阀片的响声越来越明显.)谢谢..........