土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求教:5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护

求教:5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护

发布于:2007-05-30 13:09:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导应继续怎样维修. (现这压缩机运行时阀片的响声越来越明显.这空调机2006年8月更换压缩机.原因是压缩机运行时阀片的响声很大.可制冷.但开机10分钟高温跳保护.没检查就更换压缩机.新压缩机很静但开机30-40分钟高温跳保护.没维修一直到现在.现在压缩机运行时阀片的响声越来越明显.)谢谢..........