正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
所带负荷:1、电机 TNM200L-8 功率 15kw,额定电流:25.5A,共三台(抽油机井用电机),2、电加热装置16kw(配电)。该选多大容量变压器?厂家给提供的启动倍数有点夸张,8倍,需要系数,0.7(我初设估计0.5),电加热阻性,根据手册计算时63kva启动有点悬,但还是不肯定。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板防止发生接地故障!
高压零序电流互感器可以检测接地故障,当10KV系统经所装位置零序CT检测到零序电流大于所接线路(设备)电容电流时,断路器跳闸。
低压零序电流也是跳高压的,一般是对低压总断路器过流保护的辅加保护,一般是变压器中性线电流达到额定相电流的2/3时,跳高压侧断路器。因为低压侧发生单相短路故障时,其故障电流达不到低压总开关的过流保护定值,故采用零序保护。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-11 12:20 编辑 ]
回复 举报
DYn11接线的配电变压器可以不设置零序电流互感器
回复 举报